【求助】DANFOSS变频器VLT-5000系列:reference常数误差! 点击:245 | 回复:0



earport

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2004年4月27日
发表于:2010-07-03 13:40:53
楼主

DANFOSS变频器VLT-5000系列:

开环控制+一路模拟信号输入,这一路信号是液位计pid控制运算后cv作为reference,变频器运行时,cv值是0的时候,变频器上显示的reference为19.6%,因为设置的频率为0~50HZ,所以也就是只要变频器上电,无reference信号输入的情况下,也直接按照%19.6(即10HZ)的给定进行运转,这个问题始终无法解决!

后来寻求厂家客服技术支持,他们给出的建议是:

1、信号线可能不是带屏蔽的线(我们采用的就是带屏蔽的线)

2、怀疑有多路参考输入,建议我们初始化变频器(我们可以确定是单路模拟参考输入,为了可靠期间,我们也初始化了变频器,但问题仍未解决)

3、最后厂家技术支持建议用万用表测现场信号(已测,正常)

最后厂家技术支持说了一句,如果没有多路输入的话,19.6%误差实在是太大了,几乎不可能,还是让我们检测信号,和变频器设置,我实在是无语,变频器已经初始化了,怎么可能还有预设的其他参考值呢?至于检查信号,这个问题就比较麻烦了,我们测的都正常,是不是需要更高精尖的仪器去测,我们没有呀!

 

希望啦位大虾可以提出你宝贵的意见,在此先谢过了!