求教:一人机界面与变频器RS485通讯 点击:1931 | 回复:14



beijing010

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2004年5月12日
发表于:2010-02-24 18:10:09
楼主

本人一菜鸟,现在在学习人机界面,想做一个小实验锻炼锻炼,具体情况如下:

一个人机界面通过通讯线与一个变频器连接,在人机界面上做一个数据显示,把变频器的输出频率传到人机界面上的数据显示上

人机界面与变频器都是富士电机的,通讯协议都有,人机界面的编程软件也有。请高人指点一二,不胜感谢!

QQ:153031105,ygsales@126.com

 




beijing010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2004年5月12日
发表于:2010-02-24 18:13:47
1楼

变频器RS485通讯格式与人机界面通讯格式一样的

POP文本显示器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 456回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:762
  • 注册:2005年8月16日
发表于:2010-02-25 14:26:19
2楼

这个应该不需什么高人指点吧?同一品牌的HMI和变频器,通讯连接肯定没问题的。

你只要仔细看说明书和正确做好通讯连接线,保证HMI和变频器的通讯参数设置完全一致,就应该可以很方便的连接两者!

另外,HMI画面上的元件一开始可以少放一、两个,通讯成功后可以再进一步按需求增加。

beijing010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2004年5月12日
发表于:2010-02-26 10:10:19
3楼
正是这么想的,所以我的HMI画面上我只放了一个数字显示元件,来显示变频器的输出频率,而且我的数字显示元件属性说明该数字显示的内容为HMI中地址U00100中的内容,现在的问题HMI怎么发出读变频器的相关代码并将读到的内容写到U00100地址中。

POP文本显示器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 456回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:762
  • 注册:2005年8月16日
发表于:2010-02-26 11:54:03
4楼
富士变频器没用过,但大多数变频器应该是这样的:即你要找出变频器输出频率的存储单元地址(如XX),然后再HMI中把数字显示元件的地址也设为XX,这样如果通讯正常,HMI显示的内容就是变频器的输出频率了。

beijing010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2004年5月12日
发表于:2010-03-01 11:25:53
5楼

富士变频器的输出频率是通过RS485通讯来完成的,比喻说变频器的输出频率代码是:M06,那么我的HMI去读变频器的这个代码就行了,但现在问题是我不知道怎么样通过HMI上的数字显示元件去读变频器的这个代码啊

 

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2010-03-01 11:45:05
6楼
比如你使用的是富士的G11变频器。

那么你在POD中的温控网络添加驱动,驱动选择G11,然后放置一个数值显示,地址选择温控网络中的G11,然后在扩展选项中选择M06,此时你就可以了。


Regards

beijing010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2004年5月12日
发表于:2010-03-01 14:33:28
7楼

非常感谢楼上高人的指点,已经能与变频器通讯了,再些深表感谢。

在感谢之后,还有些问题请yuanle指教 。

我是用UG221的HMI与G11通讯,但是M06是变频的输出频率,与UG221上的显示数据成比例显示,系数是3.33倍,比如变频器上显示是10.00HZ,HMI上显示是33.3HZ,这是其一

第二,我又想用UG221与mini通讯,但是内存的下拉菜单只有两项s,u,没有G11/P11中的M,E,C,P,F这些选项,这是为什么?

第三,我继续会做如下工作,用HMI控制变频的起,停,加减速,此时,是不是要把变频器参数H30变更为RS485控制?

beijing010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2004年5月12日
发表于:2010-03-01 15:28:20
8楼

HMI显示值与变频器输出值一致问题已经搞清楚了,我是改变了数值显示范围与输入范围的比例关系使其HMI显示值与变频器输出值一致的,不知道对不对

 

beijing010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2004年5月12日
发表于:2010-03-02 11:32:38
9楼

第二个问题也解决了,mini的没有代码,是用全数字来代替的!

第三个问题还没有答案,希望高手指教!

beijing010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2004年5月12日
发表于:2010-03-03 18:05:38
10楼

感谢各位的帮助,以上所写的功能都实现了,需要把H30改成RS485控制。再次对各位的帮助深表谢意!

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2010-03-05 08:57:55
11楼
MINI是使用Modbus通讯,因此它遵循Modbus中的0,1,3,4存储器机制。

Regards

sdlgzxb

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 150回
  • 年度积分:97
  • 历史总积分:1353
  • 注册:2009年10月17日
发表于:2010-03-05 13:50:22
12楼

能不能把程序发来我看看

调变频器正头疼呢

邮箱sdlgzxb@163.com谢谢

我隨風

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2011-05-12 10:15:57
13楼
文本可不可以单独监视变频器的运行状态呢?

13397845638a

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2012年6月19日
发表于:2012-07-02 22:44:04
14楼

连接线怎么做,能教教吗