当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
人机界面
我要发帖
一个棘手的问题 “关于杰控组态软件”
点击:
794
| 回复:
1
jodie
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:464
注册:2003年7月28日
发表于:2010-01-27 20:28:30
楼主
今天调试一系统时遇到意想不到的问题:现场用一台工控机连接下面一个S7-200plc、8个电量采集模块、1个流量计及1个三肯的变频器,通讯是走的485通讯方式,可是调试时却出现了这么个问题——人机界面上显示的模拟量数值不是最大值就是最小值,而不是实际应该显示的数值,奇了怪了。检查通讯都已成功,按杰控软件的设备设置啊都没问题,可就是所有的数都不对。PLC上传的数字量有部分倒是对的,急死我也!!!有没有高手给指点一下啰!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ZHULIXUE
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2009年1月05日
发表于:2011-09-16 13:00:16
1楼
核对PLC 的设置,和变频器的参数设置
回复