楼主
本人最近在工程现场遇到个问题。罗茨风机控制柜,一控一的柜子,电机75kw,采用的是自藕降压启动,柜内空开选的是施耐德NS250(220A),短路电流调整为13倍,上级空开是西门子VL250(250A)短路电流调整为10倍,柜内接触器是施耐德LC1D170A,当启动完毕转换为全压时上级空开跳闸(转换完毕时电流为70A),请问是什么原因,高手请进!!!急急急!!!