对于波绕组条形线棒,如果更换一根定子上层线棒当然只需拔出那根上层线棒,但一根定子下层线棒更换时应拔出多少上层线棒才能将其更换呢 此时应查出该发电机的绕组节矩Y,则Y+1就是应拔出的定子上层线棒数.如绕组节矩为1—7—14,Y=13,则更换一根定子下层线棒应拔出对应的14根上层线棒.了解这一点,可以帮助工作人员迅速地判断需要拔出的对应磁极个数,需要的备品数量,投入检修的人员多少及工作量的大小.