MP5 2
ABB800变频器一按运行报警 SHORT CIRC(2340) *) (电机电缆或电机短路;变频器输出桥路故障。)
模块没坏,请问如何维修
WYG589178700
模块问题!我刚修过一台!有时正常,我这一台有时运行7,8天也不跳,最后一次炸了,很严重!把镇流也炸了!如果有问题电话我13951131645王工
院子
我也有一台变频器声音很大,不知是什么原因?低频时没有,频率一高就出现了,
sun行者
更换AINT -02C
AGDR-71C
我有配件 13295415863
斩波器
集成块就像雷工虫
董永-
该故障如果没有炸模块的话,一般是驱动板坏,看是看不出问题的,需要检测.
啊南 _50
如需检修请联系我:13821146721何生
谢谢各位!我终于找到问题了。我测各个驱动点是15V,炸模块的那组上臂是12V最后用示波器测这一组没有能量耦合波行。断开驱动板也没有一直查到了芯片都没有。其他的波形都很好,是方波2MHZ..。现在买班子回来换,还不知接果。有接果后一定告诉各位个大哥。但我还是没想通为什么没有能量波行后级还有12V电压??这个问题让我误修多时,都把方向去查驱动板了!修这种变频还满学经炼的,嘿嘿! !还是请各位回答一下我上面的问题,资源共享嘛!谢谢!