发表于:2009-10-12 16:38:20
楼主
西门子 PCS7 属于 西门子 IA&DT (原A&D)集团,
而西门子 T3000 属于 西门子 PG(发电)集团下属的 SPPA公司。
就目前来讲,
SPPA-T3000 和 PCS7的 硬件“几乎” 是一样的,
差异主要体现在 软件上。
T3000 仅适用于 发电行业。如电厂DCS,电厂DEH。
尤其是目前中国区的 13个 1000MW以上电力大机组。 其配套的汽轮机,有5个出自 西门子PG,
而汽轮机整体配套的 DEH 都是T3000.
PCS7 则可以使用于 绝大部分行业,按照政策也可以用于 300MW 一下的电力 小机组。
不过,目前PCS7 不能做 DEH。
T3000的 主控制器,都是417-4H,且只有这一种,不管是1000点,还是挂100点,都是417H。
而PCS7 有着灵活的选择。
IO站都是一样的 ET200M。
不过,T3000 有自己的特色,
例如 T3000 还可以 挂老的经典的 FUM 系列的IO。---T-XP 系统的经典 IO。
T3000 还可以挂 Addfem 系列高速IO,高速控制器,实现汽轮机控制器。
配套的主控单元一般坐在 FM458 上面。
T3000的 SOE 实现的 更好,起码是真正的1ms,且是硬 SOE。
T3000 跟PCS7 的最大差距体现在 软件风格上。
T3000 更简约,更瘦小,,,,PCS7 现在就是大象,以后不知道会不会变恐龙。。。
T3000 有强烈的 Web风格。
T-3000 配套的系统,S-3000的电厂模拟系统,远非一个PLCSIM 可比的。。。
D-3000的 诊断系统,可以诊断现场的 汽轮机,锅炉,发电机状况。
M-3000的 电厂 管理信息系统暨 MES 系统。