零线断路预防措施 点击:216 | 回复:1



shenhailiehuo

    
发表于:2009-09-24 14:24:32
楼主
零线断路预防措施
  (1)三相四线制供电,单相负载应尽量分配均匀,保持三相负载平衡,加强对三相电流的监视,发现不平衡及时进行调整。
  (2)零线电流不能大于相线电流的四分之一,零线导线截面不能小于相线截面的二分之一。
  (3)零线的连接要牢固可靠,配电变压器及配电屏的引入、引出线,如采用铝导线,应使用铜铝过渡线夹,并加强巡视和维护,特别要进行夜间巡视,发现接头出现火花及时进行处理。
  (4)三相四线制线路的零线,严禁安装熔断器或单独的开关装置。
  (5)断开三相四线制线路时,应先断开相线,后断开零线,接线时顺序与之相反。
  (6)一旦发生零线断路故障,应尽快切断三相电源进行处理,以减小事故危害。
  由于电器设备开启的随意性,三相负荷不平衡状况是不可避免的,因零线断路而造成的电器损坏,要求赔偿的事件不断发生,因此只有加强对零线的检查、维护,防患于未然,才能确保零线安全运行,减少纠纷和经济损失。


楼主最近还看过

SSI ļʱ