      《电业安全工作规程》线路部分第123条规定:“电容器停电工作时,应先断开电源,将电容器放电接地后,才能进行工作。

  电容器是储能装置。线路补偿电容器的容量都比较大,电容器两极直接放电会损坏电容器并造成事故。

  停电后,电容器放电必须分三个过程进行:

  一、自放电过程。停电电容器要通过负载两极板间进行自放电。线路补偿电容器的自放电是对线路上装设的变压器进行放电,其时间应根据电容器的容量大小而定,一般需经20分钟向放电过程即可完成.

  二、对地放电过程。自放电完成后可以进行对地放电过程。对地放电过程就是反复多次地逐极将电容器各电极对地放电。

  三、电极间直接放电。对地放电完成后,电容器储存电荷已经很少。这时,电容器电极间就可以直接放电,至此,可确认电容器放电全部完毕(见附图)。

  如图所示:当电容器组C需停电检修时,正确放电操作过程如下进行:(l)先拉开K1,电容器组 C停电,再合上 K2和K3和对变压器B进行自放电;(2)拉开K3后,合上K4,对地进行放电;(3)拉开K2和K4,对电容器电极间可进行直放电。

本文来自:买电器网  www.midiqi.com  知识库