气体流量的故障,搞不明 点击:171 | 回复:1



jdcyaoji

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2009年6月16日
发表于:2009-07-21 18:38:34
楼主

流量计使用的是智能型金属管浮子流量计,西门子PLC-200点,

空压机停止,管道内无压缩气体。

发现,上位机显示器显示有28个单位的流量(26--28)。软件关掉重启数值不变不消失,PLC断电重启数值不消失,流量计的电源线拆除不消失。

流量计瞬时流量为:156914    断电3分钟 数值不消失,

那位朋友帮看看   这是怎么回事好吗?

流量计型号:AM54032G1NANV




闪出电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:381
  • 注册:2005年5月05日
发表于:2009-07-28 20:38:39
1楼
流量计的电源线拆除不消失,瞬时流量学是为:156914 这么大的话,你要检查一下你的浮子是不是卡住了