枫叶松针
为什么用人机上创建一个按钮地址为FX2NPLC 的M1700以上的继电器,在人机上按按钮时,PLC内部的继电器为什么没有反应?
同样D2000以上的寄存器也是,只要一读取,人机与PLC就掉线,无法通信。。。。。
注:PLC程式没有错,用台湾海泰克人机来做!完全OK!工作正常!!!
euro2008
anxue
厂家还没开发好。。。。等等吧
求救啊
楼主的问题我看了下,也测试了一下。
使用的是MT8070T的屏和FX2N,软件版本是最新的EB8000 V3.20
为了满足楼主的要求,我使用的是M1800和D2100
完全没有断开的现象,所以怀疑楼主的通讯线是否用屏蔽线了,串口是否接牢,外部是否有干扰
CQD
你把触摸屏程序发给我看一下,我帮你解决
QQ 470331240 13761012595
michaelyuan