我单位有2路35KV进线,经35/10KV变压器在中心变电所降至10KV,一线一变,10KV有2段母线,并设有母线联络开关,2段母线分列运行。中心变电所10KV线路送至下级变电所,也是2条线路,安装2台10/0.4KV变压器,400V也有2段母线,并安装母线联络开关,分列运行。400V低压用电设备多数都是采用2路电源,一路使用,一路备用,每到夏季由于其中的一条外部35KV供电线路受雷电影响,容易出现电压瞬时跌落,导致变压器400V出线开关跳闸,影响用户的供电。
我想请问一下高手,我将低压侧母线联络开关增加一套同期检测装置,检测2台变压器低压侧的电压、频率、相位后合闸,这样其中一台变压器跳闸用户也感觉不到,从而实现对用户的不间断供电,可行吗?(2台变压器短路阻抗、变比、联接组别、容量均相同,同一厂家制造)
低压断路器进线(2台)同时供电时联络断路器(1台)不可以长时间投入运行。倒闸操作时只是短时间的并联运行是允许的。
联络断路器与断路器进线之间不需要有联锁。如果不需要备用电源自动投入(供电不间断)。平时应将联络断路器控制回路断开(操作电源),抽屉式开关应断开主回路,开关拉出到测试位置。
“低压断路器进线(2台)的和联络断路器(1台)之间联锁”有联络断路器的线路,低压断路器进线自然是单台可以带两边的负荷。否则安装联络断路器没有意义
楼上说的会误导同行的,低压2台进线供电是,联络肯定是不允许合闸的当400v母联不合时,变压器停电,低压侧开关当然会跳开。
问题是现在400v母联闭合后,即使I变压器停电,但低压侧开关的失压脱扣器电源依然通过母联反送电而得电吸合,也就是说失压脱扣器不会动作,这时降压变压器就变为升压变压器向10kv II段反供电,则10kv II所有负荷电流就必然通过400v母联
我也认为说的很有道理,你用什么检测装置,也测不到失压啊。
应该不能并联,我们通常说的2台变压器并行是在同一个电网下的。还有二台变压器并列运行,只要阻抗电压,变比相同,电压相等就可并列,这句话里面所提到的电压是两台变压器的额定输入输出电压,不是两个电网电压,请搞清这一点。还有一个电网的电压比较高,另一个较低,你怎么并啊。