首页 上一页 1 2 下一页 尾页

这样的变压器能并联运行吗? 点击:5990 | 回复:38



依旧人在旅途

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年9月03日
发表于:2009-07-12 21:17:31
楼主

我单位有2路35KV进线,经35/10KV变压器在中心变电所降至10KV,一线一变,10KV有2段母线,并设有母线联络开关,2段母线分列运行。中心变电所10KV线路送至下级变电所,也是2条线路,安装2台10/0.4KV变压器,400V也有2段母线,并安装母线联络开关,分列运行。400V低压用电设备多数都是采用2路电源,一路使用,一路备用,每到夏季由于其中的一条外部35KV供电线路受雷电影响,容易出现电压瞬时跌落,导致变压器400V出线开关跳闸,影响用户的供电。

我想请问一下高手,我将低压侧母线联络开关增加一套同期检测装置,检测2台变压器低压侧的电压、频率、相位后合闸,这样其中一台变压器跳闸用户也感觉不到,从而实现对用户的不间断供电,可行吗?(2台变压器短路阻抗、变比、联接组别、容量均相同,同一厂家制造)

 




李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2009-07-14 22:20:08
21楼
上面的回复打错地方了。

依旧人在旅途

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年9月03日
发表于:2009-07-16 22:17:09
22楼
引用李纯绪 的回复内容:

你是把发电机并网操作引用到这了,变压器不行。二个系统电源不能同步,那就意味着有短路出现的可能。发电机是可调节的,调节转速使发电机在接近同步的时候并网,发电机就自动拉入同步了,变压器不能调节周期、频率,所以不能并列运行。

我想同期检测装置总有检测到符合并网条件的时机吧,并发出合闸命令。





依旧人在旅途

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年9月03日
发表于:2009-07-18 17:07:12
23楼

高手还没有出现么?

 

jdcyaoji

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2009年6月16日
发表于:2009-07-18 17:35:15
24楼

高手来了!你说的是将两台变压器的400V侧用母连开关并联运行吗?回答是不允许!

原因:当400V侧出现故障时,分断电流将增大一倍,同时分断时间将被延长,事故范围扩大。两台并联有分流作用,事故点电流5000A分到一台变压器上只有2500A了。而且一台变压器跳闸后,另一台还会继续供电。明白了吧。

168888

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 2103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4601
  • 注册:2005年3月23日
发表于:2009-07-18 18:07:31
25楼
引用jdcyaoji 的回复内容:

发表于:2009-07-19 13:17:44
26楼
二个电源并联不能保证同步,发电机并网是因为发电机是可调节的。

znqiu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2009年6月02日
发表于:2009-07-19 20:58:43
27楼

理论上是可以的,但,因为负载关系,还是不要用的好

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2009-07-20 08:52:57
28楼
理论和实践上都是不可以的。二个电源没有同步关系,当相位发生变化时,就相当于短路。有同步的时候,但不能保证始终同步。

抚柳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2009年2月23日
发表于:2009-07-22 09:08:56
29楼

各位老师,我想问一下,低压断路器进线(2台)的和联络断路器(1台)之间联锁怎么做和操作电源怎么取,能给我讲讲么?  我们做箱式变电站,单母线分断联络平时要求不合,这样短路电流加一倍,增加投资。

jdcyaoji

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2009年6月16日
发表于:2009-07-22 10:17:39
30楼

低压断路器进线(2台)同时供电时联络断路器(1台)不可以长时间投入运行。倒闸操作时只是短时间的并联运行是允许的。

联络断路器与断路器进线之间不需要有联锁。如果不需要备用电源自动投入(供电不间断)。平时应将联络断路器控制回路断开(操作电源),抽屉式开关应断开主回路,开关拉出到测试位置。

“低压断路器进线(2台)的和联络断路器(1台)之间联锁”有联络断路器的线路,低压断路器进线自然是单台可以带两边的负荷。否则安装联络断路器没有意义

依旧人在旅途

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年9月03日
发表于:2009-07-24 15:38:54
31楼
欢迎各位继续支招,多谢了

依旧人在旅途

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年9月03日
发表于:2009-07-25 22:11:13
32楼
     楼上说的会误导同行的,低压2台进线供电是,联络肯定是不允许合闸的



linelee

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2002年5月31日
发表于:2009-07-27 15:22:22
33楼

合成一段母排后, 与400V母排短路容量在最初设计时能否满足要求有关。

同期不用考虑。

我正在弄更变态的:

几个孤立的电站,其中一个4台12MW 6.3KV发电机,分成两段母排各连两台发电机,通过2个6.3/35主变挂到新增35KV一个母排与其他电站连接,6.3KV母排短路电流计算不能满足,所以决定母联断开运行,而下面400V又使用同一个母排,母联无同期点,短路计算也差了一点,究竟要不要分段,还没有定数。

linelee

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2002年5月31日
发表于:2009-07-27 15:24:40
34楼

博客 播客 引用 加为好友 发送消息 回复 李纯绪 X李纯绪
积分:1682
帖子:1472注册时间:2006-10-9 9:17:00 28楼 回复时间:2009-7-20 8:52:57 理论和实践上都是不可以的。二个电源没有同步关系,当相位发生变化时,就相当于短路。有同步的时候,但不能保证始终同步。

-------------陆地电网跨区才会有同期问题吧?

闪出电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:381
  • 注册:2005年5月05日
发表于:2009-07-27 16:20:09
35楼

当400v母联不合时,变压器停电,低压侧开关当然会跳开。
问题是现在400v母联闭合后,即使I变压器停电,但低压侧开关的失压脱扣器电源依然通过母联反送电而得电吸合,也就是说失压脱扣器不会动作,这时降压变压器就变为升压变压器向10kv II段反供电,则10kv II所有负荷电流就必然通过400v母联

我也认为说的很有道理,你用什么检测装置,也测不到失压啊。

应该不能并联,我们通常说的2台变压器并行是在同一个电网下的。还有二台变压器并列运行,只要阻抗电压,变比相同,电压相等就可并列,这句话里面所提到的电压是两台变压器的额定输入输出电压,不是两个电网电压,请搞清这一点。还有一个电网的电压比较高,另一个较低,你怎么并啊。

依旧人在旅途

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年9月03日
发表于:2009-07-31 21:45:32
36楼
引用linelee 的回复内容:

合成一段母排后, 与400V母排短路容量在最初设计时能否满足要求有关。

同期不用考虑。

我正在弄更变态的:

几个孤立的电站,其中一个4台12MW 6.3KV发电机,分成两段母排各连两台发电机,通过2个6.3/35主变挂到新增35KV一个母排与其他电站连接,6.3KV母排短路电流计算不能满足,所以决定母联断开运行,而下面400V又使用同一个母排,母联无同期点,短路计算也差了一点,究竟要不要分段,还没有定数。

     楼上的大虾能解释下,为何不用考虑同期么???谢谢了。



依旧人在旅途

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年9月03日
发表于:2009-08-25 21:21:58
37楼

还有更好的答案么,欢迎继续讨论啊。向各位老师学习了

 

zhanglu1981

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年8月15日
发表于:2009-12-11 14:50:32
38楼

当400v母联不合时,变压器停电,低压侧开关当然会跳开。
问题是现在400v母联闭合后,即使I变压器停电,但低压侧开关的失压脱扣器电源依然通过母联反送电而得电吸合,也就是说失压脱扣器不会动作,这时降压变压器就变为升压变压器向10kv II段反供电,则10kv II所有负荷电流就必然通过400v母联。

错,低压侧开关的控制电源取的是开关上端,始终会跳闸


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页