易驱变频器在扶梯上的应用 点击:58 | 回复:0



easydrive

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2008年7月07日
发表于:2009-07-07 09:59:00
楼主
工艺要求:
• 自动扶梯多采用单速交流电机作为主机,链轮链条式传动,梯级额定速度大多为0.5m/s。这种扶梯即使在无乘客使用时仍以额定速度运行,具有耗能大、机械磨损严重、使用寿命低等缺点。
• 有人踏上扶梯前电梯要高速平稳运行,当无人时扶梯以低速运行。
• 系统要求变频器启动运行平稳,加速性能好,启动转矩大,过载能力强,同时应具备当变频器调速系统出现故障时,控制系统自动切换到工频运行,保障扶梯输送功能的正常实施。

系统方案:
• 在电梯首尾处各安装一支红外传感器开关,乘客通过电梯时,红外传感器开关被触发并发出开关信号给变频器
•有客流时,红外传感开关被触发,变频器立即加速到多段速频率1,并使电梯高速平稳运行;无乘客通过时变频器将自动切换到多段速频率2,进行低速运行;
• 对电梯上行和下行,外围控制采用开关互锁,保证扶梯系统的正常工作;
• 为消耗下行或者制动过程产生的多余能量,需在变频器上加装制动电阻。
系统优势:

• 在开环矢量控制模式下具有低频启动扭矩大、响应速度快等特点,在0.5Hz启动时其输出转矩可达150%额定转矩,完全能够满足电梯的工艺要求;
•  变频器的软启动功能可消除电机启动时的电流冲击;
•  变频器为容性负载,可有效改善电机的功率因数,减少无功损耗;
•  变频器具有过流、过压、过载、过热等多种电子保护装置,并具有丰富的 故障报警输出功能,可有效保证整个系统的正常运作;
•  无客流量时电梯运行速度很低,机械磨损大为降低;
•  变频拖动系统的启动、停止及速度转换过程平稳顺畅,舒适感较好。
•  有“手动”“自动”两种工作模式,在变频器出现故障的情况下,仍可按手动工作方式继续运行。
下面是在吉林省春珲市南阳超市的使用:
基本接线图:

参数设置:

功能号 出厂值 设定值
P0.04 0 1
P4.00 0 1
P4.01 0 2
P2.28 5.00HZ 50.00HZ
P2.29 10.00HZ 25.00HZ
P014 10 5
P015 10 5
P2.12 0 4
P2.13 0.0 15
P2.14 0 3