本嵌入式增强型PLC针对各型设备开发,功能强大,16路开关量输入、14路关量输出, RS232口各一,故称为嵌入式增强型PLC。可支持人机界面。可根据用户需求增加AD、DA及485网络通信功
能。
一、硬件简介
1.继电器型嵌入式PLC
①、上端子排:COM1、Y0.0~Y0.3、COM2、Y0.4~Y0.7、COM3、Y1.0~Y1.5
上端子排主要是输出端口,COM1、Y0.0~Y0.3为一组;COM2、Y0.4~Y0.7为一组;COM3、Y1.0~Y1.5为一组;输出为14点。
②、下端子排:L+、M、X0.0~X0.7、X1.0~X1.7
下端子排输出端口,L+为输入端口外接24V电源输入端(可使用本机24V电源),M为输入地,X0.0~X0.7、X1.0~X1.7为输入端,输入共16点。
③、串口:为编程口以及人机界面接口。
④、拨动开关:用于运行、编程转换。
2.晶体管型嵌入式PLC
①、上端子排:Y0.0~ Y0.7、Y0.0~ Y0.7、M1、M1、L1+、L1+
上端子排主要是输出端口,输出共14点,分别为Y0.0~ Y0.7、Y0.0~ Y0.7。M1为地、L1+为外接24V电源。
②、下端子排:L+、M、X0.0~X0.7、X1.0~X1.7
下端子排输出端口,L+为输入端口外接24V电源输入端(可使用本机24V电源),M为输入地,X0.0~X0.7、X1.0~X1.7为输入端,输入共16点。
③、串口:为编程口以及人机界面接口。
④、拨动开关:用于运行、编程转换
二、资源集简介
①、输入X:
数量:16点。
标号范围:X0.0-----X1.7;标号为8进制。
②、输出继电器Y:
数量:14点。
标号范围:Y0.0-----1.5;标号为8进制。
③、辅助继电器M:
数量:640点
标号范围:M0---M639;标号为十进制。
④、状态继电器S:
数量:256点
标号范围:S0---S255;标号为十进制。
⑤、时间继电器T:
数量:96点
标号范围:T0---T95;标号为十进制。
T0---T5,10 ms 型,计6点;
T6---T95,100 ms 型,计90点;
累加型:T6---T10,100 ms 型,计5点;
⑥、计数器C:
数量:96点
标号范围:C0---C95;标号为十进制。
⑦、数据寄存器D:
数量:628点
标号范围:D0---D627;标号为十进制。
⑧、变址寄存器V:
⑨、变址寄存器Z:
⑩、程序位置指针P:
数量:50个
标号范围:P0---P49;标号为十进制。
⑾、十进制常数标记K、H:
标号K后的常数为十进制常数。
标号H后的常数为十六进制常数。如H10=K16。
⑿、特殊软元件:
M8000:程序运行时ON;
M8002:程序开运行时第一个扫描周期时ON;
M8020:零标志;
M8021: 借位标志;
M8022:进位标志;
三、编程及应用简介
①、编程软件
梯形图编程软件FXGP_WIN-C:
支持梯形图编程、下载、监控,可对嵌入式PLC产品设置加密口令。
②、编程设备: 个人计算机,操作系统可以是:Windows 95,Windows 98,Windows 2000,Windows XP。