10kV单母双电源进线倒闸操作问题 点击:3549 | 回复:9



guanz

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2004年5月14日
发表于:2009-06-26 01:48:04
楼主

10kV单母有两路电源:一用(901QF)一备(902QF)(有备自投装置),三路出线(如下图所示)。因1#进线线路检修需要,需将10kV电源进线进行切换,即1#进线901QF退出运行,2#进线902QF投入使用,该如何倒闸操作?




guanz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2004年5月14日
发表于:2009-06-26 02:03:58
1楼
10kV单母有两路电源:一用(901QF)一备(902QF)(有备自投装置),三路出线(如下图所示)。因1#电源进线线路检修需要,需将10kV电源进线进行切换,即1#电源进线901QF退出运行,2#电源进线902QF投入使用,该如何倒闸操作?

阿拉丁

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:34帖 | 613回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:1777
  • 注册:2007年8月18日
发表于:2009-06-26 18:33:04
2楼

1号主供停运检修2号备供有热备用改为运行(停电进行切换)

1.断开3路变压器输出低压总开关

2.断开3路变压器输入高压开关

3..断开1号主供高压开关

4检查2号备供,没有问题后合上高压开关

5.合上3路变压器输入高压开关

6.检查3路变压器投入后情况

7.合上3路变压器输出低压总开关

8..检查3路低压情况

9.报告发令人操作完毕


guanz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2004年5月14日
发表于:2009-06-26 23:43:23
3楼
谢谢阿拉丁朋友的热心解答。这里还有个问题:如果我想通过断开1PT二次侧空气开关模拟低压启动备自投,达到快速切换是否可行(不需断开3路变压器高低压开关)?

阿拉丁

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:34帖 | 613回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:1777
  • 注册:2007年8月18日
发表于:2009-06-27 19:17:17
4楼

 

如果1号进线和2号进线电源都是来自上级变电所同一个变压器,就可以启动备自投,达到快速切换不需断开3路变压器高低压开关。不过我想问一下1号进线和2号进线有没有互锁?

guanz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2004年5月14日
发表于:2009-06-28 17:11:28
5楼
回复内容:
对:阿拉丁 关于

 

如果1号进线和2号进线电源都是来自上级变电所同一个变压器,就可以启动备自投,达到快速切换不需断开3路变压器高低压开关。不过我想问一下1号进线和2号进线有没有互锁?

内容的回复:

1号进线和2号进线是有互锁的,但1号进线和2号进线电源应该不是来自上级变电所同一个变压器。再说一点:在实际运行中备自投能正常动作

guanz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2004年5月14日
发表于:2009-06-28 17:27:02
6楼
再说一下备自投具体动作过程:如1号进线运行2号进线热备,1号进线失压达1秒的时间后,1号进线跳闸,延时3秒后2号进线开关合闸;相反也是成立的。

guanz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2004年5月14日
发表于:2009-07-02 16:08:48
7楼

为减少停电时间,除2楼正统操作(约20分钟)外,还有别的可行方案吗?

guanz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2004年5月14日
发表于:2009-07-02 16:13:42
8楼

比如:不需断开3路出线高低压开关,在断开1#进线高压开关后,直接合上2#进线高压开关。这里担心的就是3台出线变的励磁涌流

zhangfan168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10063
  • 注册:2011年2月07日
发表于:2011-04-05 15:09:04
9楼

同意阿拉灯的这种操作方法:

“1号主供停运检修2号备供有热备用改为运行(停电进行切换)

1.断开3路变压器输出低压总开关

2.断开3路变压器输入高压开关

3..断开1号主供高压开关

4检查2号备供,没有问题后合上高压开关


5.合上3路变压器输入高压开关

6.检查3路变压器投入后情况

7.合上3路变压器输出低压总开关


8..检查3路低压情况

9.报告发令人操作完毕 ”

不过在正常的转换电源时要按常规操作比较好,如果在紧急的情况下才用到断运行电源自动合备用电源的。如果要试
备自投装置是否工作正常而采取断开PT的二次开关,这时就要考虑:1,工作运行线路的其他与电压有关的保护就要先退出来。2,要确保备自投装置是投入运行。3,要做好在运行PT退出运行时发生事故时的应急措施。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师