大家好,有一个问题想请教,这个问题分析了好几天了,没有结果,说出来大家帮忙分析一下。

在5.29日,我厂到送电冷态启动机组,在启动送风机电机时(功率250KW、10KV)第一次合闸全厂照明灯暗了一下,电机起动失败,然后值班人员没进行检查,进行了第二次启动,造成主变差动保护动作跳闸,全厂停电,运行值班人员拉开10KV所有负荷开关,对主变合闸送电,10II段正常,在合10KV母线分段开关对10KVI段送电时,再次主变差动保护动作,然后断开10KV母联开关,只对10KVII段送电,(我厂10KV系统采用母线分段方式,当时有10KVII段对应的#2主变倒送电,送风机电机在10KVI段母线上)对10KVI段进行检查,结果发现送风机开关未跳开,因当时就动了这台设备,对送风机电机摇测绝缘,结果对地为零,判断电机故障,为进一步判断故障,将电机电缆在电机接线盒处解开,对电机和电缆重新进行绝缘测量,结果正常,对电缆作直流耐压试验,电机测直流电阻均正常,恢复后送电电机运行良好,现在请各位分析一下什么原因会造成这种现象,主变为什么会差动保护动作。在这里先谢谢你们了。