首页 上一页 1 2 下一页 尾页

接触器上电抖 点击:1530 | 回复:26



yulansy

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2008年11月15日
发表于:2009-05-20 14:39:44
楼主
我今天在现场试车,发现个问题,两台15KW电机驱动,控制电路中有个主接触器,还有两个接触器控制正反转,都是95A施耐德的,通电后主接触器上电没问题,等一按正/反转按钮时,控制正反转的接触器吸合前先抖动,啪啪响,然后才吸合。接触器线圈都是220V的,电压通过变压器提供,电源电压没问题,220V也正常,我还分别试了单个电机运行,所有接触器都正常吸合,可一把两台电机都接上就出现前面的问题,请问各位高手,这是什么毛病啊?



tianchuang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:471
  • 注册:2007年11月20日
发表于:2009-05-20 14:45:54
1楼

接触器质量不好。换一个就OK了!

jinlinjichuang

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2009年3月31日
发表于:2009-05-20 14:51:25
2楼
加灭弧器  或换大一点型号的接触器. 

tomli2007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年11月30日
发表于:2009-05-20 14:52:45
3楼

检查一下控制线路。考虑接触器动作时有竞争。

 

yulansy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2008年11月15日
发表于:2009-05-20 14:54:17
4楼

应该不是接触器的问题吧,如果是接触器的问题,也不应该正/反转的都不好使啊,而且好几台这样的现象了,都没解决。

还有个现象,我的220V电源是通过盘内的变压器接的,我试了直接在盘里接一火一零也不行,后来我直接从外面电网接了一火一零就没问题了,只要220V不是从本系统取就OK,是不是很奇怪啊!

yulansy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2008年11月15日
发表于:2009-05-21 10:05:39
5楼
博客 播客 引用 加为好友 发送消息 回复 tomli2007 X积分:4
帖子:0注册时间:2007-11-30 15:06:00 2楼 回复时间:2009-5-20 14:52:45 检查一下控制线路。考虑接触器动作时有竞争。


有道理 不过能不能详细解释一下是怎么竞争的啊?

chenyaocheng

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:297
  • 注册:2008年2月18日
发表于:2009-05-21 23:31:50
6楼

我估计是变压器功率小了,换个大点的变压器试试!应该可以解决!

yulansy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2008年11月15日
发表于:2009-05-22 12:47:37
7楼
博客 播客 引用 加为好友 发送消息 回复 tomli2007 X积分:4
帖子:0注册时间:2007-11-30 15:06:00 2楼 回复时间:2009-5-20 14:52:45 检查一下控制线路。考虑接触器动作时有竞争。


能不能详细说说怎么个竞争法啊?

yulansy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2008年11月15日
发表于:2009-05-22 12:48:09
8楼
我换了变压器了 可是还是不管用

我是段玉斌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年3月23日
发表于:2009-05-22 13:15:16
9楼
两台15千瓦的电机同时直接启动,(有负荷,2极)电流一定很大,对电网造成短暂的压降,95A的交流接触器的线圈会有短暂的欠压现象,等电机完全启动后,电流减小,电压回复正常,接触器线圈就能正常吸和,接触器为何要用控制变压器供电?可以去除,可能与它有关;再检查一下控制线路各个控制线是否有松动现象;关键要改善你的启动电流问题。如果你电机是4极以上并轻负荷,那就要检查控制回路,变压器、线头不会有其他问题的,慢慢查找

hat

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:886
  • 注册:2005年7月01日
发表于:2009-05-22 13:35:27
10楼

计算一下起动过程的线路电压损失。

yulansy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2008年11月15日
发表于:2009-05-22 14:37:53
11楼
应该不是线损的事,因为我在盘内直接取了一火一零也不行

潇洒人生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:307
  • 注册:2009年5月26日
发表于:2009-06-01 10:05:31
12楼
启动过程中压降过大,线圈电压过低造成。

卫天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2005年12月26日
发表于:2009-06-03 09:39:48
13楼
换一个试看看,还有是不是电磁有干扰,这以前倒是遇到过的。不知道和你的问题是不是一样。

ygwpxq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2008年9月09日
发表于:2009-06-06 20:45:38
14楼
如何要加控制变压器?!

lrj638

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2005年11月07日
发表于:2009-06-08 10:38:12
15楼

绝对是9楼说的情况我遇过

测电笔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2009年2月05日
发表于:2009-06-08 21:29:48
16楼
9楼说的情况比较正确

hedahai8003

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2009年2月04日
发表于:2009-06-09 17:37:36
17楼

启动电流过大

要么加大接触器

要么分开两个电机,不要用同一个接触器。因为两个同时启动启动电流有可能超过接触器的所能承受电流。

应该不管变压器的事!应该说有变压器好过没有

tanjianzhong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2006年3月26日
发表于:2009-06-09 17:56:19
18楼
引用潇洒人生 的回复内容:启动过程中压降过大,线圈电压过低造成。


严重同意,两台电机启动时电流较大,而其电网容量较小,造成电压降低,等电机启动完毕后电压就恢复了。

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2009-06-10 10:51:06
19楼
引用潇洒人生 的回复内容:启动过程中压降过大,线圈电压过低造成。

同意

xxkj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 347回
  • 年度积分:1252
  • 历史总积分:5894
  • 注册:2001年6月06日
发表于:2009-06-10 11:05:19
20楼
建议从接触器线圈接出两根线,接在万用表上,观察启动过程中的电压降,以确定是不是线圈电压过低造成的。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页