富士P11的一个一直没解决的问题,很怪~!
点击:
306
| 回复:
4
花儿为什么那样红
关注
私信
发表于:2009-05-05 17:52:02
楼主
各位师傅,大侠好,本人接一台22KW的富士P11,原来是机器进水,主回路的分压电阻坏了,别的地方测量正常,换了分压电阻后,上电显示正常,运行,调节频率也跟着上升,但是,测量输出,却没有电压,无论频率调到多少,均无电压输出,直流档检测UN VN WN分别为510V电压,说明上桥全部导通了,下桥还是截止的,以为是主板的问题,可是我连续换了3块主板都是这个问题,真是犯难了,所以请各位师傅,大侠帮忙看看,还可能是哪里的问题呢?多谢了