gylq
漏电马达
电流高达110A,当然跳闸。不调闸就烧电机。
你连标点符号都不打,有些地方都看不明白是什么意思。
SOY忘了打标点了。
你说电流高达110就跳,另一台15KW的△的时候也达到100啊,过几秒才降到10几的,而且空气开关是比这小的多啊。
现在供电局的说是空气开关小的问题导致跳铡, 卖配电箱的说是线路老化的问题导致电压不稳定。究竟是什么原因呢。
无载电压400 空载电压330 ,是不是什么意思?
难道一台22KW的电机能把电压拉到这么低?
曾冬明
你用的空气开关是什么牌子,我知道空气开关有分C型和D型的。如果是国产的话,建议换个进口或好一点的牌子试试。C型的空开是照明线路配线用的。D型是动力线路配线的。
回3楼:确实是把电压拉了这么多 所以感觉不正常(这2台电动机是单独放的线,吕线架的线路过来,到配电柜上方是铜线接入配电柜,线径是肯定够了)
回4楼:空气开关都是用的一家的,其他的没有问题,就这2台电动机有这问题。
wdmqq
变压器正准备更换大的,但是只开1台22KW的应该不存在变压器小的原因吧
苦学
正常运行电流还高检查一下三相是否平衡,手动盘车看看机械部分是否有问题。
你说的压降太厉害了,机械电机没问题,怀疑线路或变压器接线虚要不你的变压器有问题。
恩,降这么多不正常是吧,线接头嘘是不是可能导致电压太不稳定?
你变压器到电机多远距离,你用的是多少平方的什么材质的线
学海无涯KZZH
变压器到电动机大概150米左右 是吕线 线径应该是够的 具体多少看不出(如果全换铜线,那代价可就老大了),
要是铝线的话你至少选16的
xyx719879606
恩 谢谢
吕线可能应该是够(如果线径不够会产生电压不稳定,空气开关断路吗?)
关于空气开关 60换100的会不会产生保护过度反而不保护呢?
铝线,估计接线头处有问题,极有可能接触不良。
线径不够,也是可能性之一。你可以用铝的电导率来算一下,铝线的电阻是多少。
谢谢 等会我看看究竟是什么原因
2026
换开关
增加路线的线径