ACS800低压变频修理疑难 点击:380 | 回复:5



薛运洪

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2009-02-24 23:03:00
楼主

               我修理一台ACS800-01的变频器,上电时变频器操作面板报表4210故障,更换温度传感器和主板和驱动板后,故障不变,望高人指点为高谢!




东方龙人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 270回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:2082
  • 注册:2004年2月10日
发表于:2009-03-08 15:06:34
1楼

并行连接的逆变器单元模块内部过温,

检查环境条件。
检查通风状况和风机运行状况。
检查散热器的散热片,并进行灰尘清扫。
检查电机功率是否超过了单元功率。

薛运洪

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2009-12-28 16:51:54
2楼

电流互感器有故障,更换电流互感器试一试.


热门招聘