HRBLTJ
昆仑通态触摸屏和S7-300CPU314通讯的问题?使用RS485接口怎么通不上,需要时配器吗?
楼主最近还看过
zhoiw
1,加RS232转换器来实现;
2校验是奇校验
海盟路小王
你确定硬件都是好的么 查查300PLC 的通讯口
技术交流QQ:251219881
问题已解决了
1,加RS232转换器来实现; 2校验是奇校验
rjk203
我们公司就是生产昆仑HMI和西门子通讯电缆的厂家
MPI转232 MPI转MODBUS都有
联系我~15810238318
QQ 562953691