解决方案:
1、加大交流接触器主触头的容量;
2、距离变压器较远可以加粗电源线的截面;
3、采用末端无功补偿。
是接触器因压降大而不能保持,不是电机本身启动困难。好像也不是主触点容量问题。所以1、加大交流接触器主触头的容量; 不行!
那么,2、距离变压器较远可以加粗电源线的截面;行不行?这个可以!但代价较高。
3、采用末端无功补偿。可能不能解决线长压降大的问题。
怎么办?bao20081008建议把接触器换成低压的不知道行不行?我看行!
最简单的方法:把接触器线圈拆下来,用粗一点的线绕满装上即可。