调节阀芯磨损严重的问题! 点击:331 | 回复:6



whs1

    
发表于:2009-02-09 11:43:51
楼主
煤焦油温度调节阀:通过调节换热器里面煤焦油的回流量来调节预热后的温度,温度增高,则阀门开大;温度减小,则阀门关小。
介质:煤焦油;温度:200;阀前压力:3.14MPa;阀后压力:0.4MPa;最大流量:4500kg/h;最小流量:600kg/h;密度:1054kg/M3;动力粘度:1.47mpa.s
现象:调节阀阀芯磨损严重,导致泄露逐渐增大,阀门型号:fisher GX-1" ,厂家说阀芯已作加硬处理,但是效果不理想。新阀芯使用寿命大约在3个月。 阀门选型是否有问题,请大家帮忙分析。


楼主最近还看过

SSI ļʱ