发表于:2009-02-03 20:48:12
楼主
我公司有三台AC450控制器和三台操作站,操作站用的是HP的B2600的主机。操作站装的系统是500 三台操作站和三台控制器是互相通过MB300通讯,可以互相用过OLB访问,而且画面在三台操作站上都是相同,互相共有的。问题如下:



因有一台主机死机需要重装500,安装完毕并输入以前的网络节点号后,我第一次没有用磁带机恢复画面数据,而是直接从另外三台操作站直接拷贝画面过来安装,用的是DISPLAY TRANSFER功能做的。安装后,有两个画面总是装不上。于是直接重启这台重装的主机,在进入系统前,又用磁带机恢复画面数据。恢复后,原先装不上的两个画面装上了,其他的画面我再从两外两台操作站传输过来安装。

随后故障出现了。有一台AC450控制器中的数据库,在画面上显示的时候会无缘无故的报警。例如控制的电机,阀门以及显示的AI信号 PID都会红色闪烁报警,但是在事件报警和报警列表里都没有记录,在画面左上角用来显示当时报警的报警栏也没有报警。

我想可能是在MB300网络里,由于安装操作站的系统过程中,有操作不当,误填了节点号,也许是把操作站的节点跟三台AC450控制器的其中一台的节点重复了,所以才导致在操作画面上看见属于那台AC450控制器控制的对象都在报警。

我曾经听说可以进OLB,用SLTARG 0,0的方法先进入0,0这里,然后用一个命令显示MB300网络里所有的节点,这样可以删掉重复的节点,问题就能解决。

请问大家,你们知道这个命令吗?或者认为我分析的原因对不对?如果不对,请各位帮小弟再分析下,是别的什么原因以及解决办法,谢谢了!~我今天已经在三台操作上用过OBJECT REFRENCE这个功能了,没有用。也重启过所有操作站了。那台重装的操作站今天也再次重装过了。