发电机偏流的处理 点击:957 | 回复:6



lishufeng3000

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2008年11月30日
发表于:2009-01-20 21:11:55
楼主
我们单位一台12000KW的发电机负荷在9000KW以上时A相的电流变化就超过250A,但在低负荷的时候A相电流和其他两相差别不大,我用红外线测温仪检查电流端子的温度最高在40°C,然后我把端子箱及控制屏内的电流端子用螺丝刀又紧了一遍,A相电流变化还是如此;我怀疑是不是电流互感器内部有匝间短路现象,请各位高手分析一下,在停机后我该如何处理



老笨猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-01-21 22:29:02
1楼
基本可以确定是电流互感器的问题 可以先用电桥分别测量A B C三相电流互感器的直流电阻值进行比较 然后分别测量A B C三相电流互感器的变流比

参与者

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2007年3月05日
发表于:2009-01-22 16:38:17
2楼

应先测测实际电流是多大,在比较显示电流,是不是互感器的问题还不一经.

翰林

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2007年12月02日
发表于:2009-01-22 17:32:53
3楼
你是什么电机,高压的?你这个功率可不小啊.12000kw   端子应该够粗的啊,你用螺丝刀能紧动?

lishufeng3000

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2008年11月30日
发表于:2009-01-22 18:22:37
4楼

发电机的额定电压是6.3KV,电流互感器的变比为2000/5,不好意思了,在我提问的问题中没有说清楚,我紧的是二次侧电流端子

小吕电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2008年11月28日
发表于:2009-01-22 19:35:32
5楼
应先测测实际电流是多大,在比较显示电流,是不是互感器的问题还不一定啊。

老笨猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-01-22 20:55:30
6楼

电流互感器二次A相线号应为A411--A41x 其连接的二次负荷有:电流表 有功功率表(主控) 有功率表(汽机) 无功率表(主控)无功率表(汽机) 有功电度表 无功电度表 所有端子都可以检查一下 重点检查N411与互感器的连接和中性点的连接是否可靠(中性点可能在无功电度表上 多年不干忘记了) 如果这些检查都没有解决问题 停机后重点检查电流互感器的直流电阻 可用直流单双臂电桥进行测量后三相比较 进一步检查可检测电流互感器的变流比 发电机的可能很小 每年的《发电机试验报告》上能够体现出来


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师