游刃有余
水泥厂的高压引风机电机,型号是:YKK-500-4 800KW 耦合器调速 工况条件相同
原来的电机在正常运行时,耦合器转速一定,电机的运行电流是77A 预热器Ⅰ级的出口负压达到:5800~6000Pa
更换同型号的电机后,耦合器的转速和以前一样,电机运行电流是73A,预热器Ⅰ级出口负压达到:4800~5200Pa
为什么会出现更换电机前后Ⅰ级出口负压这么大的变化?发生这样的情况和电机本身有没有关系,怎样查找原因?希望有经验的同仁帮助解答一下。也不知道我说的是否详细。
楼主最近还看过