断路器的额定电流 点击:3624 | 回复:5



银川张

    
  • 精华:27帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:330帖 | 487回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4581
  • 注册:2007年9月05日
发表于:2009-01-05 19:43:53
楼主
国标《低压开关设备和控制设备 低压断路器》GBl4048.2—94(等效采用IEC947—2)对断路器的额定电流使用两个概念,断路器的额定电流1n和断路器壳架等级额定电流1nm,并给出如下定义:
——断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。
——断路器壳架等级额定电流lnm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。
国标GBl4048.2—94中对断路器额定电流的定义与我们通常所说的概念有些不同。当我们提及“断路器额定电流”这一概念时,通常是指“断路器壳架等级额定电流”而不是“脱扣器额定电流”。例如当我们选择一只DZ20Y—100/3300—80A型断路器时,通常我们简单地说其额定电流为100A,脱扣器的额定电流为80A。多数低压断路器供应商所提供的产品资料中,也一般不提“断路器壳架等级额定电流”这一复杂的说法,而只给出“断路器额定电流”这一参数,其实就是“断路器额定电流”作为“断路器壳架等级额定电流”的一种简称,似乎较为合适。也许标准中对额定电流的定义与平时使用的不一致是导致混乱的原因之一。
“断路器壳架等级额定电流”是标明断路器的框架通流能力的参数,主要由主触头的通流能力决定,它也决定了所能安装的脱扣器的最大额定电流值。在选择断路器时,此参数是不可缺少的。
再说断路器过电流脱扣器的参数:
断路器的脱扣器型式有过电流脱扣器、欠电压脱扣器、分励脱扣器等。过电流脱扣器还可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,并有长延时、短延时、瞬时之分。过电流脱扣器最为常用。
——脱扣器额定电流1n,指脱扣器能长期通过的最大电流。
——长延时过载脱扣器动作电流整定值Ir,固定式脱扣器其1r=In,可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流1n的倍数,如1r=0.4~1×1n。
——短延时电磁脱扣器动作电流整定值Im,为过载脱扣器动作电流整定值Ir的倍数,倍数固定或可调,如Im=2~10×Ir。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。
——瞬时电磁脱扣器动作电流额定值Im′,为脱扣器额定电流In的倍数,倍数固定或可调,如Im′=1.5~11×In。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。
最后是断路器短路电流参数:
额定极限短路分断能力Icu
1、额定极限短路分断能力Icu是断路器规定的试验电压及其它规定条件下的极限短路分断电流之值,它可以用预期短路电流表示。要按规定的试验程序o—t—co动作之后,不考虑断路器继续承载它的额定电流。
o—表示分断操作;
co—表示接通操作后紧接着分断操作;
t—表示两个相继操作之间的时间间隔,一般不小于3min。
2、额定运行短路分断能力Ics
额定运行短路分断能力Ics是指断路器在规定的试验电压及其它规定条件下的一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值,Ics是Icu的一个百分数。在按规定的试验程序o—t—co—t—co动作之后,断路器应有继续承载它的额定电流的能力。
对于额定短路分断能力大于1500A的小型断路器,国标《家用及类似场所用断路器》GBl0963(等效采用IECB98)规定应进行额定极限短路分断能力Icu和额定运行短路分断能力Ics试验。当Icu≤6000A时,Icu=Ics,故只需作Ics试验。所以标明短路分断能力为4500A、6000A的小型断路器,其Icu=Ics=Icn,故一般只提及其额定短路分断能力Icn值。
3、额定短时耐受电流Icw
额定短时耐受电流Icw是指断路器在规定的试验条件下短时间承受的电流值。对于交流,此电流值是预期短路电流的周期分量有效值,与额定短时耐受电流有关的时间至少为0.05s



张洪涛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2002年8月28日
发表于:2009-01-05 21:24:54
1楼

收了!很不错!不过用的应该很少去考虑这些参数!

 

银川张

  • 精华:27帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:330帖 | 487回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4581
  • 注册:2007年9月05日
发表于:2009-01-06 19:43:12
2楼

真正用的到的才觉得有用,要不真是像看天书一样。

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2009-01-12 10:44:21
3楼
DZ20Y—100/3300—80A型断路器简单地说:它是复式型断路器包括短路瞬时电磁脱扣器、热保护双金属片脱扣器。主触点额定电流100A、热保护双金属片脱扣整定电流80A。可以直接用于电动机不频繁起停,可作为电动机的短路、过负荷保护。在很多情况下可以不需要再使用熔断器。当然必须要使用明显断开点的电路熔断器是不能省得。不了解断路器的形式造成选择错误就起不到保护的作用,还会抱怨断路器不过关,抱怨国产断路器使用的材料不过关,往往是断路器的使用选择型号不当!

gkong1

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2009-01-12 11:06:59
4楼
引用银川张 的回复内容:

真正用的到的才觉得有用,要不真是像看天书一样。



出问题了可以参考下,好东西,顶下。

黄炜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年5月03日
发表于:2010-05-03 22:52:43
5楼

还是不太懂有以下几个问题:1断路器壳架等级额定电流”是标明断路器的框架通流能力的参数,主要由主触头的通流能力决定。那么请问主触头的通断能力呢 ?就是断开负载时的电弧和断开时的电流是怎样的,我认为通流和通断是两个概念。
2——断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。——脱扣器额定电流1n,指脱扣器能长期通过的最大电流。 这两句话中脱扣器能长期通过的电流和脱扣器能长期通过的最大电流是两个概念吗?我认为脱扣器的额定电流是整出来的,不可调的是出厂时整好的,可调的是让你在最大值及以下整定的。当然脱扣器线圈所能承载的电流是比这个最大值大的,同时断路器壳架等级额定电流也是大于这个最大值的。这个最大值其实是个动作电流,不知对不对?请教这方面的教师或工程师请教,不太懂者请勿误导,谢谢