首页 上一页 1 2 下一页 尾页

多台小电机保护大家如何做的? 点击:1428 | 回复:26



樟纹

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2008年3月10日
发表于:2009-01-03 23:23:45
楼主
        我厂有一台设备由21台0.55KW的电机带动,每台电机是独立工作的但是要求同时启动同时停止,我们由一台接触器直接启动21台电机无其它保护措施,因为机械故障经常烧损,我们在集中控制的接触器与电机之间给每个电机加了3个熔断器,但烧掉一个熔断器后电机因缺相也烧毁,后把熔断器改为2A的3相断路器估计过载后能分断,可是当断路器分断后电机也烧了。因为环境的原因不能安装独立的开关和热继电器。问一下各位师傅有何高招请不吝赐教。



建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2009-01-06 23:53:06
21楼
最理想每个加接触器和热保,

cgy918

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2009-01-07 22:07:30
22楼
引用kpdao 的回复内容:有很多3相断路器带有过流保护的,



用过,个头也很小,整定电流在3A左右,好像是天正的牌子,在小电机保护上非常实用的

东方知名

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:519
  • 注册:2006年5月18日
发表于:2009-01-08 09:41:49
23楼
我的方案是:首先选择带热保护功能的电机专用小型断路器,将断路器中保护的接点串接在一起,然后增加中间继电器,交流接触器,中间继电器控制交流接触器,前面的保护接点与中间继电器的线圈接点串接,这样只要有一个电机调闸,整个都会停止运行。

langmarch

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:424
  • 注册:2008年11月14日
发表于:2009-01-08 10:05:49
24楼
楼上各位朋友的意见都不错,不过我觉得,最好先分析一下接触器烧毁的原因,简单的说机械故障,太笼统了,是21台均有可能出机械故障,还是就是固定的几台出,是什么原因引起的故障,要从根上解决问题,不能仅仅想着保护,我觉得正常工作的话,不应该让保护装置老是动作,如果选择合理的话,可以解决这些问题,也可以降低故障所引起的损失。

欧文他爸

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2009-01-08 10:09:57
25楼

引用langmarch 的回复内容:楼上各位朋友的意见都不错,不过我觉得,最好先分析一下接触器烧毁的原因,简单的说机械故障,太笼统了,是21台均有可能出机械故障,还是就是固定的几台出,是什么原因引起的故障,要从根上解决问题,不能仅仅想着保护,我觉得正常工作的话,不应该让保护装置老是动作,如果选择合理的话,可以解决这些问题,也可以降低故障所引起的损失。



所言极是……

只有清楚产生故障的原因,才能从根本上解决问题

liutaocool

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 930回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1260
  • 注册:2008年11月07日
发表于:2009-01-08 10:17:29
26楼
引用东方知名 的回复内容:我的方案是:首先选择带热保护功能的电机专用小型断路器,将断路器中保护的接点串接在一起,然后增加中间继电器,交流接触器,中间继电器控制交流接触器,前面的保护接点与中间继电器的线圈接点串接,这样只要有一个电机调闸,整个都会停止运行。




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页