东元7200MA 1 故障 过电压
减速时间短,5V电压过高,还可能是电源板过脏,电压检测出问题了,主回路电容容量减小也会出现这个故障。
2 故障 过电流
380V 2.2KW 模块坏,换光藕,换好模块,OK.
380V 22KW 风扇坏,换风扇,驱动板上电容,OK.
7200CX 220V 0.75KW 故障OC,检查模块是好的,原来是驱动IC IR2132坏了,换个IR2130,机器正常。 运行过电流有时候是电流检测坏了。
3故障 无显示
有以下几个原因:启动电阻坏,开关电源坏,负载是否短路
4通讯故障
继电器吸合重点检查排线插头和U4面板,继电器不吸合百分之九十是CPU坏了。
5 低电压
电压检测,主板,继电器,重点检查变压器边上的电容电阻。
6 输出不平
一般换光藕就好。通交流电,运行变频器,用直流档PN分别量UV W,直流电压有250v就是正常的,哪相有500V就换哪相光藕。
7 上电后显示过电流或接地短路
一般是由于电流检测电路损坏。如霍尔元件、运放等。
8 启动显示过电流
一般是由于驱动电路或逆变模块损坏引起。
9 空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流
该种情况一般是由于参数设置不当或驱动电路老化,模块损伤引起
测试整流电路
找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑
表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P
端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端,重复
以上步骤,都应得到相同结果。如果有以下结果,可以判定电路已出现异常,A.阻值
三相不平衡,可以说明整流桥故障。B.红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥
故障或起动电阻出现故障。
测试逆变电路
将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上,应该有几十欧的阻值,且各相阻值基
本相同,反相应该为无穷大。将黑表棒接到N端,重复以上步骤应得到相同结果,否则
可确定逆变模块故障
动态测试
在静态测试结果正常以后,才可进行动态测试,即上电试机。在上电前后必须注意
以下几点:
上电之前,须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机
(炸电容、压敏电阻、模块等)。
检查变频器各接播口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能导致变频器
出现故障,严重时会出现炸机等情况。
上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因。
如未显示故障,首先检查参数是否有异常,并将参数复归后,进行空载(不接电机)情况下
启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况,则模
块或驱动板等有故障
在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下,带载测试。测试时,最好是满负载
测试。
东元M3参数P00改成05可看到65条参数,
P00改成08为参数2线式初始化
P00改成03参数可改
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
XH00783
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 109回
年度积分:0
历史总积分:97
注册:2005年9月24日
发表于:2009-01-08 10:09:27
1楼
收藏了,谢谢了!!!
回复
引用
举报
liutaocool
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 930回
年度积分:0
历史总积分:1260
注册:2008年11月07日
发表于:2009-01-08 10:29:49
2楼
学习了,保存打印!!!!谢谢楼主!!!
回复
引用
举报
转角掉进下水道
关注
私信
精华:0帖
求助:3帖
帖子:26帖 | 1175回
年度积分:2
历史总积分:2157
注册:2007年3月13日
发表于:2009-01-08 12:54:36
3楼
收藏了,谢谢
回复
引用
举报
红雪
关注
私信
精华:37帖
求助:0帖
帖子:120帖 | 5224回
年度积分:0
历史总积分:26236
注册:2005年10月20日
发表于:2011-07-27 11:19:30
4楼
楼主,你的帖子可是自己写的吗?
回复
引用
举报
岁月工控
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 82回
年度积分:0
历史总积分:612
注册:2011年11月12日
发表于:2012-02-04 10:01:04
5楼
东元7200GA报UU是CPU 坏了吗,它的电压检测是哪一个芯片,还请楼主赐教。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
日光灯镇流器L、N能接错吗
[11057]
电机的空载电流是额定电流的...
[18257]
三相电用电流互感器接三个单...
[11440]
如何消除指示灯因感应电而发...
[16567]
求助》Hz5双速开关控制电机接...
[16230]
求教.三相电流不平衡.允许最...
[111508]
三台电动机顺序启动反顺序停...
[10749]
有安桌智能手机用的组态软件
[12195]
关于低压电流互感器二次侧开...
[16306]
【强烈推荐】Pcschematic 7.0-...
[27434]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号