300VA控制变压器问题‘ 点击:440 | 回复:8



lgs

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 697回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1499
  • 注册:2005年12月31日
发表于:2008-12-18 13:49:46
楼主

有一300VA控制变压器。初级380 /22/0       次级220/0

如果接一40W。220V日光灯,是把线接在初级还是次级好,次级接有几个交流接触器了

谢谢!




qvbpgklwg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:238
  • 注册:2006年11月24日
发表于:2008-12-19 15:49:35
1楼

学习下。

如果初级用380V的电源。在220V端子上接上灯,会不会影响次级电压。

次级吧。几个接触器功功率也不大。

半夜清风

  • 精华:1帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:23帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:605
  • 注册:2008年9月14日
发表于:2008-12-19 16:02:31
2楼
还是接在次极上好,因为控制变压器是隔离的应该更安全。接触器功率不大应该够用。

sc8043799

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 525回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:688
  • 注册:2007年11月15日
发表于:2008-12-19 19:18:46
3楼
如果是为了安全就要接在次极,

LONYE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:242
  • 注册:2006年10月31日
发表于:2008-12-20 11:44:18
4楼
如果日光灯的安装场所没有特殊安全要求的话,把这台300VA控制变压器作为隔离变压器只接1只40W的日光灯是没有必要的。

东方

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 1482回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2336
  • 注册:2008年3月18日
发表于:2008-12-20 12:41:25
5楼

引用楼主:有一300VA控制变压器。初级380 /22/0 次级220/0 ,220V日光灯,是把线接在初级还是次级好?


 

只能接在次级。注意初级只有380V和22V,最多再有一个380-22=358V的电压。没法子接呀!你有没有搞错?楼主!

lgs

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 697回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1499
  • 注册:2005年12月31日
发表于:2008-12-21 11:51:43
6楼

谢谢提醒。初级应该是380/220/0,因为现场没有零线。三线制的,请教大家,具体接在初级是不是可以,因为次级有plc/接触器,仪表需要220V

雪世界

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:428帖 | 4411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20190
  • 注册:2005年8月04日
发表于:2008-12-21 13:23:51
7楼

当然是次级了。你的初级又没有220V电压。

初级380/220/0是指输入的电源电压,并且只有380V的,变压器输出的才是220V的。

东方

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 1482回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2336
  • 注册:2008年3月18日
发表于:2008-12-21 17:13:46
8楼
那可以接在初级。而且以接在初级为好!当然,次级也有它的好处。这就是一分为二看问题吧!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师