防喘振阀电气控制原理
东(关)
DCS来 放空
4 -20mA
0.4Mpa 气
缸
气源
西(开)
0或0.28MPa
24V 0.4Mpa 24V
ESD来
去操作室
正常情况下,气源通过气源过滤器1为电—气阀门定位器提供气源,根据操作室来的4-20mA信号调节定位器输出来控制气缸内活塞的运动。此时电磁阀得电关闭,后部无气源输出,气动三通切换阀处于正常导通位置。
当事故状态下自保投用时,电磁阀失电打开,气源通过气源过滤减压阀2输出0.28Mpa信号至气动三通切换阀1、2,此时气动三通切换阀1动作切断定位器输出,气缸内气体通过放空排出;气动三通切换阀2动作切断定位器输出,0.4Mpa气源直接进入气缸使阀全开。阀门的开度通过防爆行程开关反馈回操作室。