高压10kv电容 三相电压不平衡 点击:440 | 回复:3



慧慧飞天

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2004年5月23日
发表于:2008-12-12 17:40:18
楼主
本次检修完毕后,高压电容补偿柜出现故障一直无法投入使用,投上就跳闸,高压柜显示三相电压不平衡,请高手给予指导,非常感谢!说明原因和处理办法,谢谢。



慧慧飞天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2004年5月23日
发表于:2008-12-12 17:41:08
1楼
请大家给与尽快解决,我的qq号是393557926

电工学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2002年9月20日
发表于:2008-12-13 09:21:37
2楼

请您把问题再说详细一些

1.PT好着吗

2.电容器是自愈的吗

请多指教

刘雪山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2006年4月30日
发表于:2008-12-13 12:35:59
3楼

这些人一贯的说半截话,大家都应该是神仙了,只有神仙才能知道他们的下文。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师