发电机带塔机时输出电压不稳 点击:292 | 回复:1



gfgfg

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2004年11月15日
发表于:2008-12-12 13:47:09
楼主
急急急!我工地有一台150KVA(120KW)的进口发电机,仅用它带一台功率约为80KW的全变频塔式起重机,起重机起升换挡时发现发电机输出电压不稳定,电压降得厉害,从而导致塔机不能正常工作。那位高手能提供有价值的故障分析及解决方案,越详细越好?



zw2005

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2005年7月22日
发表于:2008-12-12 14:11:41
1楼

你的发电机功率带此功率的又是全变频的,是有困难,只有在用起重时,吊轻负荷,或是选功率大一此的发电机组.别无它法.供参考.