请教:440为什么不能复位为工厂的缺省设置值
点击:
466
| 回复:
2
正弦波
关注
私信
精华:20帖
求助:0帖
帖子:61帖 | 254回
年度积分:0
历史总积分:214
注册:2003年11月01日
发表于:2008-11-26 11:28:00
楼主
西门子440变频器,换了IGBT、可控硅,修了主板,后来发现CPU板也坏了,换了块CPU板,显示正常了。可是为什么不能复位为工厂的缺省设置值。也不能进入BOP板操作,它原来的CPU板是2.08版本的,我现在换的是2.05的版本,是版本的原因吗,或者是什么原因?请教了。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
变频器调速
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 692回
年度积分:0
历史总积分:885
注册:2006年2月07日
发表于:2008-11-28 13:11:21
1楼
修改P201=P200,然后初始化就可以了。13522320288 王永波