基于OPC 技术的DCS集成实例 点击:458 | 回复:0



hunterlan

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年10月20日
发表于:2008-11-26 13:05:41
楼主

1、集成要求
            本实例为某冶炼厂的一个系统集成案例。它由制氧控制系统( 和利时DCS) 、鼓风机控制系统( 西门子ProfiBus) 、硫酸转化控制系统( 西门子ProfiBus) 、配料控制系统( 西门子ProfiBus) 、余热锅炉控制系统( 西门子ProfiBus) 及喷枪控制系统( 横河DCS) 等六个独立的控制系统组成。根据企业的要求要达到如下目的:
(1)把这六个控制系统以及调度室、厂长办公室的计算机联成一个统一的网络。
(2)控制室及厂长办公室要随时可以看到与现场一致的画面与数据。
(3)根据实际情况, 调度室要求按某种格式定期或不定期地打印某些数据的报表。
(4)实现远程监控。
2、已有条件
各个系统都提供了标准的OPC 接口, 情况如下
                                                                                      系统标准的OPC 接口
控制系统名称                   控制系统类型           通信数据量                    OPC 接口及版本                    计算机数量
制氧控制系统                     DCS                             550                             citect.OPC v2.0                                4
鼓风机控制系统                  FCS                             120                          OPCserver.Vinc v2.0                         3
硫酸转化控制系统              FCS                             165                          OPCserver.Vinc v2.0                         3
配料控制系统                      FCS                              208                         OPCserver.Vinc v2.0                         2  
余热锅炉控制系统        