1、集成要求
本实例为某冶炼厂的一个系统集成案例。它由制氧控制系统( 和利时DCS) 、鼓风机控制系统( 西门子ProfiBus) 、硫酸转化控制系统( 西门子ProfiBus) 、配料控制系统( 西门子ProfiBus) 、余热锅炉控制系统( 西门子ProfiBus) 及喷枪控制系统( 横河DCS) 等六个独立的控制系统组成。根据企业的要求要达到如下目的:
(1)把这六个控制系统以及调度室、厂长办公室的计算机联成一个统一的网络。
(2)控制室及厂长办公室要随时可以看到与现场一致的画面与数据。
(3)根据实际情况, 调度室要求按某种格式定期或不定期地打印某些数据的报表。
(4)实现远程监控。
2、已有条件
各个系统都提供了标准的OPC 接口, 情况如下
系统标准的OPC 接口
控制系统名称 控制系统类型 通信数据量 OPC 接口及版本 计算机数量
制氧控制系统 DCS 550 citect.OPC v2.0 4
鼓风机控制系统 FCS 120 OPCserver.Vinc v2.0 3
硫酸转化控制系统 FCS 165 OPCserver.Vinc v2.0 3
配料控制系统 FCS 208 OPCserver.Vinc v2.0 2
余热锅炉控制系统