邢学涛
aibi
报警设置里面地址可以设置vw100 哪么vw100寄存器对应的第一个位就是第一个报警信息
plc程序 ld i0.0
= vw101.0 哪么当i0.0为on时候 有报警表的地方就可以显示报警
aibi你好
我想再请问显示报警是用报警信息走马灯显示还是用什么其他的显示.我就想让他有一个固定的窗口来显示信息,比如I0.0为on在这个固定的窗口里显示压力高,I0.0为off就不显示了,I0.2为on还是再这个窗口里显示其他的报警信息.谢谢
触摸999
对 建一个历史报警表就可以了,只要在报警设置里面预先把需要报警的信息写入,到时候有报警的时候报警信息表里面会显示的
笨笨猫
如果报警设置里面地址设置vw100 哪么vw100寄存器对应的第一个位就是第一个报警信息 plc程序 ld i0.0 = vw101.0
在上面斜体语句表里斜体字应该是VW101.0 还是应该VW100.0
西门子的高8位在前 比如vw100 哪么v100是他的高8位 v101是他的低8位
所以第一个报警信息应该是他的v101.0
上面的程序 多写了一个w 笔误 呵呵
梦蓝缘
寄存器连续往下排,以上面那个西门子例程。vw100这个字的16个bit用完 就紧接着用vw102的16个bit 。。。vw104 。vw106。。依次类推就ok了
zjl2008
台达的屏可以和西门子300PLC中的312CPU通讯吗
我们是和老型号的312做的试验测试,是没有问题的,听说三菱的312更新过一次。这个就需要测试下。他们的mpi口协议应该没有变,所以和312通讯应该是可以的,有机会试验下,确认下。。。
qiuhongxiang
引用 梦蓝缘 的回复内容: 请问一下 如果超过了32个报警的信号 该怎么...
同问,我指定地址D80,报警信号我有39个,前32个可以显示,后面7个没法显示 zm怎么回事??
brillian0315
你要做个历史警报表,放在要显示报警的画面里面