S7-200网络通信及实例 点击:24994 | 回复:197



老菜鸟

    
  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-11-14 22:11:34
楼主

........dingqw1234网友在下面的帖子中希望得到多台S7-200之间通过网络读写(NETR和NETW)的通信的解决方法和实例。本人应dingqw1234网友的要求,特发此帖。在这个帖子里聊一下S7-200的通信,并特别对多台S7-200之间通过网络读写(NETR和NETW)的通信实现进行举例说明。

........dingqw1234网友的帖子:

我想用两台CPU 226CN 通讯,一台的输入点全传到另一台里怎么做 ?

http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=2008111022085900001




manchaofanz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-01 15:22:32
81楼
老菜鸟 师傅 留个联系方式吧   有问题 可以请教你不?

manchaofanz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-01 15:23:45
82楼

300 适配器  ???  又要买的 吗?

yangqiang0305

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2008年11月28日
发表于:2008-12-01 16:38:42
83楼

第一步,硬件要求,1直接最简单的方法,就自由口通迅,利用PPI485通迅线进行通迅,2用DP总线把两台PLC网络线接好,进行一对一接起来,

按数据的传输方式,(接收,发送)两线就可以了,

条二部,软件控制,把一台PLC作为主站,别一PLC作为从站,然后在软件中通过改变PLC数据块中的系统地此进行PLC的地此区分,在主站软件控制中,

向导功能中,设置读写相应地此和数据,然后在主站程度中进行CPU控制扫描就可以完成两台PLC之间的通迅了,需用的成本而且很低,不过还有别的

通迅方式!

 

 

yangqiang0305

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2008年11月28日
发表于:2008-12-01 16:40:57
84楼
不过我就搞不懂,为什有些人提供的资料还S7300和S7400的控制,哪不是浪费成本吗!

yta6012

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2008年11月05日
发表于:2008-12-02 10:19:19
85楼
玩转你的工控人生 尽在www.winson888.cn
日本东方马达(Oriental Motor)一级代理
SMC(SMC)一级代理
韩国凯昆(KACON)一级代理
欧姆龙(OMRON)一级代理
日本神视(SUNX)光电一级代理
日本松下电工(panasonic)一级代理

PSF-PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 849回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3567
  • 注册:2005年4月19日
发表于:2008-12-02 10:53:13
86楼
谢谢楼主!辛苦了!学习了!

PSF-PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 849回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3567
  • 注册:2005年4月19日
发表于:2008-12-02 10:53:31
87楼
谢谢楼主!辛苦了!学习了!

PSF-PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 849回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3567
  • 注册:2005年4月19日
发表于:2008-12-02 10:53:39
88楼
谢谢楼主!辛苦了!学习了!

苗子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:363帖 | 2721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5525
  • 注册:2002年11月15日
发表于:2008-12-02 12:38:59
89楼
太复杂了!                

dinxin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2007年4月18日
发表于:2008-12-02 12:57:32
90楼

很受用! 很系统.谢谢楼主!

博涵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-03 21:59:18
91楼
我是初学者,给我点建议好吗?

wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-03 22:32:57
92楼
谢谢楼主!辛苦了!学习了!

真言无忌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:236
  • 注册:2003年4月24日
发表于:2008-12-04 09:39:16
93楼
看到好贴一定要顶,否则凉了好人心!

netwell

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:241帖 | 589回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2921
  • 注册:2003年3月17日
发表于:2008-12-04 09:53:28
94楼

总结的好, 若能做成本PDF让人下载的话, 更好了

曾桦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2006年2月07日
发表于:2008-12-04 15:32:33
95楼

很好的帖啊,好好收藏

 

zhaoshh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2008年10月10日
发表于:2008-12-05 09:15:46
96楼
thanks a lot !

luli757

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2008年11月30日
发表于:2008-12-07 16:21:13
97楼

真的是太好了!多发点实例上去,我受益匪浅啊!真是谢谢

duanzan77

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2007年11月30日
发表于:2008-12-07 22:11:44
98楼

精彩,非常感谢!说的很具体,有代表性。

请教一下,用自由口通信协议,连线是否更简单。

葉大釗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2007年11月11日
发表于:2008-12-08 16:08:04
99楼

果真是高手啊!!!!!!!!!!!!!!!!!

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-12-08 21:00:03
100楼
引用duanzan77 的回复内容:

精彩,非常感谢!说的很具体,有代表性。

请教一下,用自由口通信协议,连线是否更简单。


一模一样的。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师