求助:西门子 s7 200没有24v输出电源 点击:571 | 回复:1



xunye

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:14帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:228
  • 注册:2008年2月22日
发表于:2008-11-07 17:14:58
楼主

s7 200plc故障:cpu运行灯亮,输入端没有任何反馈信号,plc不工作。测ac220v电源输入正常,没有输出dc24v电压。将dc24v输出线去掉,测得dc24v输出正常。断电分别用欧姆档测输入端与dc24v输出的负极,发现一信号(pnp型接近开关)线与负极短路,更换此接近开关,plc运行正常。本人初学,只知道这样排除故障,分析不出原理,请高手指教!




xunye

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:14帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:228
  • 注册:2008年2月22日
发表于:2008-11-09 14:01:56
1楼

。。。。。。高手指点指点啊?