电磁阀故障与排除 点击:200 | 回复:4



张广悦

    
  • 精华:55帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:440帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5409
  • 注册:2004年2月20日
发表于:2008-11-06 18:16:25
楼主
一、电磁阀通电后不工作

检查电源接线是否不良→重新接线和接插件的连接

检查电源电压是否在±工作范围-→调致正常位置范围

线圈是否脱焊→重新焊接

线圈短路→更换线圈

工作压差是否不合适→调整压差→或更换相称的电磁阀

流体温度过高→更换相称的电磁阀

有杂质使电磁阀的主阀芯和动铁芯卡死→进行清洗,如有密封损坏应更换密封并安装过滤器

液体粘度太大,频率太高和寿命已到→更换产品

二、电磁阀不能关闭

主阀芯或铁动芯的密封件已损坏→更换密封件

流体温度、粘度是否过高→更换对口的电磁阀

有杂质进入电磁阀产阀芯或动铁芯→进行清洗

弹簧寿命已到或变形→更换

节流孔平衡孔堵塞→及时清洗

工作频率太高或寿命已到→改选产品或更新产品

三、其它情况

内泄漏→检查密封件是否损坏,弹簧是否装配不良

外泄漏→连接处松动或密封件已坏→紧螺丝或更换密封件

通电时有噪声→头子上坚固件松动,拧紧。电压波动不在允许范围内,调整好电压。铁芯吸合面杂质或不平,及时清洗或更换。



王国鹏

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:348
  • 注册:2006年11月15日
发表于:2008-11-06 18:37:16
1楼

学习中,谢谢

知识比较详细

 

博古

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:127帖 | 992回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2320
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2008-11-06 19:18:28
2楼
说得实在,不错,在工作中碰到的也就是这些问题的.

风云508

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:309
  • 注册:2008年11月06日
发表于:2008-11-06 19:34:38
3楼

学习中,谢谢.经验丰富

从新来过

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:22帖 | 297回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:683
  • 注册:2005年9月17日
发表于:2008-11-16 23:28:11
4楼
学习中,谢谢,正在学习

热门招聘