气动切断阀的气源压力该怎么算
点击:
246
| 回复:
1
whs1
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:211帖 | 1549回
年度积分:0
历史总积分:4616
注册:2005年4月10日
发表于:2008-11-05 10:44:27
楼主
气动切断阀的气源压力该怎么算?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
汤勇
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:6帖 | 557回
年度积分:0
历史总积分:847
注册:2004年9月28日
发表于:2008-11-05 13:27:53
1楼
计算阀心不平衡力和填料摩擦力,总和的1.5倍为执行机构输出力,执行机构输出力等于气源压力与膜头膜片有效面积的乘积,不知道我说清楚没有