首先感谢各位对本人帖子的关注,现在问题已经发现并解决。在此发出。如果今后有人遇到同样的问题可以借鉴。
1.问题的主要是编码器同电机转子连接的顶丝掉了,导致电机转而编码器打滑。从而使变频器报PG0和LV2(反馈开路和变频器过载)
2.不用反馈的时候,因为变频器没有自学习从而不能正常工作。
3.变频器控制自学习很重要,不同的工作模式都需要空载自学习。