????? 自动转换开关电器简称为ATSE,是Automatic transfer switching equipment的缩写。ATSE主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,ATSE常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将可能造成以下二种危害之一,其电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。
????? ATSE一般由两部分组成:开关本体(ATS)+控制器。而开关本体(ATS)又有PC级(整体式)与CB级(断路器)之分,双电源自动转换开关电器(ATSE)质量的好坏关键取决于开关本体(ATS)。
1.PC级ATS:一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。
2.CB级ATS:配备过电流脱扣器的ATS,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。它是由两台断路器加机械连锁组成,具有短路保护功能;
控制器主要用来检测被监测电源(两路)工作状况,当被监测的电源发生故障(如任意一相断相、欠压、失压或频率出现偏差)时,控制器发出动作指令,开关本体则带着负载从一个电源自动转换至另一个电源,备用电源其容量一般仅是常用电源容量的20%~30%。
????? CB级和PC级ATS性能比较
两者机械设计理念不同
????? CB级是由断路器组成,而断路器是以分断电弧为已任,要求它的机械应快速脱扣。因而断路器的机构存在滑扣、再扣问题;而PC级产品不存在该方面问题。PC级产品的可靠性远高于CB级产品。
断路器不承载短路耐受电流,触头压力小
????? 供电电路发生短路时,当触头被斥开产生限流作用,从而分断短路电流;而PC级ATS应承受20Ie及以上过载电流。触头压力大不易被斥开,因而触头不易被熔焊。这一特性对消防供电系统尤为重要。?
两路电源在转换过程中存在电源叠加问题
????? PC级ATS充分考虑了这一因素。PC级ATS的电气间隙、爬电距离的180%、150%(标准要求)。因而PC级ATSE安全性更好。
触头材料的选择角度不同
????? 断路器常常选择银钨、银碳化钨材料配对,这有利于分断电弧。但该类触头材料易氧化,备用触头长期暴露在外,在其表现易形成阻碍导电、难驱除的氧化物,当备用触头一但投入使用,触头温升增高易造成开关烧毁甚至爆炸;而PC级ATS充分考虑了触头材料氧化带来的后果。
????? 目前国际上最具竞争力的PC级自动转换开关(ATS)是美国ASCO和日本共立(KRC)两个大品牌,除此之外,世界上生产PC级ATS的还有韩国DACO,香港斯沃等,当然还有包括国内的一些其他生产厂家,在此就不一一列出。
????? 下面给出日本共立双电源的特点,希望能给大家提供一个参考:
1.足够的接触开放时间,以避免在转换过程中可能出现的电弧放电。
2.板簧保证接触压力不变,因此在电压变换的情况下接触导电率不变。
3.因为机械闭锁装置的存在,在转换之后,无需操作电流。
4.接点有硅合金制成,高度抗燃烧。
5.当开关运行时,每一次接触自滑触点可以清理灰尘和氧化。
6.共立此系列双电源转换开关的时间转换等级:30ms~80ms(SSK-MZ);3ms~8ms(SSK-ES),可满足要求比较高的计算机控制系统、通信系统以及医疗设备等双电源的切换。
7.常用的电流等级:30A、60A、100A、150A、300A、400A、500A、600A、800A、1000A、1200A、1400A、1600A、1800A、2000A、3000A
资料整理来源:工控网(http://www.gongkong.com/)和上海超玛进出口有限公司(http://www.chaoma.cn)