气动执行机构检验标准和方法 点击:164 | 回复:0



蓝色雨铃

    
  • 精华:40帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:240帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1160
  • 注册:2008年8月07日
发表于:2008-09-09 21:16:45
楼主

一)校验准备及外观检查

 

1所有测试用仪器均须提前30分钟通电预热;

2试验气源压力要满足0.6±0.1Mpa

3执行机构外观无明显损伤,导气铜管无明显瘪痕且装配牢固;

4位置变送器连接螺杆长度必须符合被检执行机构型号的技术要求;紧固在变送器轴上的连杆与连接螺杆所构成的平面应垂直于水平面;

 

二)检验标准和方法

 

1将气动执行机构固定于校验台上,分别接好气源、控制气源和位移检测连杆;将校验台上仪表调校准确;

2机械零点校准:输入4mA电流信号(0%),控制气信号应为0.02Mpa,此时气缸活塞行程应为零;如果不为零,可通过调整调零螺杆上的螺帽调整零点(零点高了紧螺帽);零点和量程需要反复调整;零点误差要≤1%