想用WENVIEW500的屏同时连五台变频器,可以吗?



HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2008-09-06 09:21:29
1楼

可以                                        

聚沙成塔

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:85帖 | 654回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1083
  • 注册:2006年4月15日
发表于:2008-09-06 11:18:21
2楼

用的是506M的,不知道通讯速度是不是会很慢啊

自动化PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 1965回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2827
  • 注册:2007年7月14日
发表于:2008-09-06 22:17:12
3楼
5台应该可以                  

聚沙成塔

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:85帖 | 654回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1083
  • 注册:2006年4月15日
发表于:2008-09-09 22:30:25
4楼

有没有人具体做过,能给点实际的帮助?现在手头没有变频器,也没办法试,看来得进台实验一下了.

九重天

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5521
  • 注册:2009年6月11日
发表于:2008-09-09 23:14:37
5楼

楼主你好:

我今天刚回来不久,有点累,我没有实际做过,还真不知道连接5台怎么样,你可以咨询威纶的技术人员.做工程的话,需要的是可靠,其实您这么做我有点担心,首先变频就是一个干扰源,连接这么多,稳定性你要考虑.谢谢

立铭电子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 490回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:875
  • 注册:2006年1月10日
发表于:2008-09-10 11:30:19
6楼
什么品牌的变频器都不说.

聚沙成塔

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:85帖 | 654回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1083
  • 注册:2006年4月15日
发表于:2008-09-10 17:44:12
7楼

谢谢九重天前辈的回复,你说的干扰也确实是个问题,不过我带的变频器没有超过1.5KW的,估计问题不是太大,我本来想用506做,现在看恐怕不是太现实,我用的变频器是台达的,我觉得什么品牌不重要,关键是支持MODBUS协议就行.数据也不太多,启停,变频,监控电流.

ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2008-09-11 09:06:28
8楼
呵呵;对应的通讯速度、干扰都要考虑;

爱学的人ghy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2005年10月27日
发表于:2008-09-11 09:27:57
9楼
我做了十二台的,速度确有点慢,五台的话不会有太大问题

爱学的人ghy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2005年10月27日
发表于:2008-09-11 09:30:27
10楼
在连线时注意按要求使用就可以了,最好是用RTU方式的要快