micrologix1200的数据寄存器怎么使用停电保持区?
点击:
390
| 回复:
1
dele
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:5帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:219
注册:2004年2月26日
发表于:2008-09-02 16:52:50
楼主
有的数据需要用到停电保持,PLC不在手上,这种PLC的停电保存数据寄存器怎么用?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zfhemail
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2004年1月27日
发表于:2008-09-28 13:28:17
1楼
所有数据都保持