求助:潜水泵问题 点击:300 | 回复:12



交大电气

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1405
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2008-08-31 05:32:42
楼主
我们的一台备用潜水泵37KW,深度约60米,不是经常开机,电机直接起动,8月28日需要开机时,发现水量小,认为倒转,电机电源换相后,感觉电流比换相前更大,可上水量更小,认为电源电压低,把电源变压器调压后,电压应该正常后,上水更困难,比第一次开机时水量更小!!!!!!!!!!什么原因啊,应该是水泵的原因吧!而且是水泵电机电流大时比电流小时上水更难(通过对水泵电机电源换相)!水泵堵了吗还是其他原因?



西玛仪表 028-66505957 13808018567

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:54帖 | 1652回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2355
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2008-08-31 12:28:57
1楼

正转时有水抽出可以理解。反转还有水出????

 

hanxf

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:35帖 | 294回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:696
  • 注册:2005年4月29日
发表于:2008-08-31 13:05:35
2楼
把水泵拿上来看一下,不就知道了

交大电气

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1405
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2008-08-31 22:01:40
3楼
不用提井,有什么好方法处理吗

惠奥科技

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2008年8月01日
发表于:2008-08-31 22:21:13
4楼
估计你的水泵在下面连接管道有破损(在井底漏水)造成水泵扬程低 相对电流增大`````  或者你的水泵因长时间不运转造成锈死 运转不灵活   还有可能就是水泵轴下沉  原因是底下的止推片磨损`````

hele

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 1460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3521
  • 注册:2005年11月14日
发表于:2008-08-31 22:54:34
5楼

同意4楼看法                                    

交大电气

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1405
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2008-08-31 23:06:38
6楼
水泵在下面连接管道有破损(在井底漏水)造成水泵扬程低 相对电流增大`````  可电流小时上水还大啊

中央战车

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1662回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3482
  • 注册:2005年5月17日
发表于:2008-09-02 19:19:04
7楼

水泵扬程降低了

可能有进气,或者管路不严!

世界第三

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:92帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2046
  • 注册:2004年11月30日
发表于:2008-09-05 19:30:28
8楼

原来相序是正确的,调相后反转,电压升高反转转速增加,因此水少.

陈二诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2008-09-05 19:36:03
9楼
估计是管道锈蚀后漏水造成的。

和有

  • 精华:5帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:181帖 | 1823回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3836
  • 注册:2004年8月19日
发表于:2008-09-10 15:52:00
10楼
在下面连接管道有破损(在井底漏水)造成水泵扬程低

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-09-10 15:55:42
11楼

“水泵电机电流大时比电流小时上水更难”

严重管漏!!!!!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-09-10 15:58:55
12楼

“水泵电机电流大时比电流小时上水更难”

严重管漏!!!!!