楼主
变压器的容量计算?【讨论】
变压器的容量计算
变压器的容量计算,已经负荷的容量 ,但三相不平衡,A相:900A;B相:500A,C相:500A时,变压器的容量是不是取最大容量计算:900*400*1.732=623KVA
有谁知道计算方法?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
漏电马达
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:85帖 | 1692回
年度积分:0
历史总积分:2494
注册:2007年12月09日
发表于:2008-08-22 13:16:15
1楼
你的三相不平衡也太离谱了吧。
回复
引用
举报
ctcm_201
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 237回
年度积分:0
历史总积分:414
注册:2007年11月12日
发表于:2008-08-22 19:56:39
2楼
你的三相不平衡也太离谱了。以你提供的数据中线电流将达400A,按中线电流不超过相线电流的25%计算,相线电流应按1600A算,那么你的变压器容量应为S=1.732*0.4*1600=1100KVA 了。