发现信捷plc的问题 点击:637 | 回复:10



新想事成

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2008年3月08日
发表于:2008-08-18 11:25:47
楼主
我使用了一批信捷xc3-32的plc,工作了接近一年的时间,使用效果不错,最近由于工程需要,又使用了3个高速计数器功能,分别为c620,c632,c606,但是高速计数器没法正常工作,我把计数器修改为其中一种,就可以正常工作,请技术人员帮忙解决一下,以至不会因为这个问题换plc吧?



mastershi

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 284回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:546
  • 注册:2008年2月23日
发表于:2008-08-18 11:37:37
1楼

2.5版本的PLC有1个BUG,C600\C620\C630不可混用。

请考虑一下使用C630\C632\C634吧.

新想事成

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2008年3月08日
发表于:2008-08-18 11:44:19
2楼

谢谢回复的这么快,那样做会增加成本,显示不出信捷的价格优势啦,请问3.0版的可以解决这个问题?

mastershi

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 284回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:546
  • 注册:2008年2月23日
发表于:2008-08-18 16:45:43
3楼

可以考虑C606用外部输入中断产生一个计数器来解决,其他用C630/C632.

或PLC升级至3.1d版本。

新想事成

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2008年3月08日
发表于:2008-08-18 19:07:30
4楼

请问怎么样才能升级到3.1d版本,我在网站找不到相关文件

mastershi

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 284回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:546
  • 注册:2008年2月23日
发表于:2008-08-19 12:01:46
5楼

请留联系电话及E-MAIL。

 

新想事成

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2008年3月08日
发表于:2008-08-19 14:59:26
6楼

谢谢老师,我已经给你发信息啦

新想事成

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2008年3月08日
发表于:2008-08-19 15:10:34
7楼

我的邮箱lyxwym@sohu.com

mastershi

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 284回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:546
  • 注册:2008年2月23日
发表于:2008-08-19 16:30:24
8楼

新想事成

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2008年3月08日
发表于:2008-08-21 19:30:58
9楼

哈哈,这回好了,信捷的高速计数器就是厉害啊,我用的型号是xc3-32,用了5路高数计数器,3个单向的,一个A-B相的,一个带外部方向控制的,够专业,谢谢