防洪抢险触电 2005年8月4日11时40分,某厂维修工段员工到除尘泵房防洪抢险。泵房内水已有膝盖深。为了排水,用铲车铲来两车炉渣子把门口堵住。安装好潜水泵刚一送电,将在水中拖草袋的员工电倒,水中另外5名员工也有触电感,都从水中跑出来,只有冯某抱起一条腿,一蹦一蹦从水中跳出来。 大家已意识到潜水泵出了问题,马上拉闸,把昏迷中的岳某抬到值班室的桌子上,做人工体外心脏挤压。挤压过程中,听见岳某嗓子里有痰流动声音,马上人工吸痰;再次挤压时,岳某口内又出痰,张红伟又一次将痰吸干。李某做挤压时由于身体瘦小用不上力,李继东说:“我来吧!”约做了一分钟人工外心脏挤压,岳某终于喘过气来。 启示: 1. 电工不了解潜水泵电缆接线颜色,零线误接相线造成漏电导致事故。 2. 嘴对嘴吸痰,保证了呼吸道畅通,情操高尚。 3. 应坚持现场抢救,过早搬动会造成二次休克,是十分危险的。 4. 从带电水中逃离,单腿跳则安全,盲目逃跑,只会造成事态扩大。 该电焊机空载电压110伏,远远超过交流焊机手工操作时空载电压不超过80伏规定,应采用特殊防护措施后,才允许使用。 高压柜内触电 2004年11月7日10时45分,某轧钢中型主电室做电气试验(动力厂做),中型电工大班按车间安排对高压柜(6千伏)检修。 高压开关柜电压互感器的隔离开关把手坏了,领过一个低压的不能用,机动科电气工程师贾某让拿过来再看看,他比划了一下说:“行!”于是就拆坏的,同时让卢某找螺丝,找来螺丝只安上一条,贾说:“我到(盘)后面,你(卢某)在前面。”话音刚落不会儿卢便听到“刺刺……”放电声,抬头一看,刀闸已合上了,他马上把油开关断开,跑到(盘)后面,把已经休克的贾从高压柜里拉出来,平放地上,已摸不到脉博,立即进行人工体外心脏挤压,挤压十几次以后才有呼吸。苏醒后的贾说:“怎么想到会触电了?”经检查贾的十个手指有八个放电,带手表的手腕一周电灼伤,胳膊电灼伤,肚子接地处灼伤,心律失常。 启示: 1. 实现现场急救。 2. 人员触电后,脱离电源及时。 3. 心脏跳动停止后,及时进行人工体外心脏挤压。 4. 在电气设备上工作,保证安全的工作许可制度不落实,电气技术人员对工作是否安全,措施是否完备未予核实,实属违章指挥。



jim0487

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:439帖 | 609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2874
  • 注册:2008年7月29日
发表于:2008-08-14 14:51:40
1楼
工作负责人(电工班长)未抵制违章指挥导致该事故发生。

苗子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:363帖 | 2721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5525
  • 注册:2002年11月15日
发表于:2008-08-14 15:06:13
2楼
措施是否完备未予核实,实属违章指挥。

拖头

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2008年3月20日
发表于:2008-08-17 22:51:04
3楼

学习了,工作要认真!不能大意麻痹!

电工小刘

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 894回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1222
  • 注册:2007年1月07日
发表于:2008-08-17 23:07:51
4楼
不管是从事任何作业项目都要注意到安全。以三不伤害为原则,就是自己的操作不要伤害别人,要注意别人的操作不要伤害到自己,还有就是要注意自己的操作不要伤害到自己。在我看来安全是第一位的,尤其是我们电工更加要提高注意力。是为了自己也是为了家庭。

水边清浅横枝瘦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:78帖 | 3488回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:5664
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2008-08-18 13:00:49
5楼
安全第一.不管是从事任何作业项目都要注意到安全

陈二诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2008-08-19 11:11:27
6楼

生产切记安全、安全、安全。

付旦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 864回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1025
  • 注册:2006年11月07日
发表于:2008-08-19 12:05:18
7楼
             事故主要在于预防,现场的指挥人员有不可推卸的责任。不能因为事情急而把安全抛掷脑后。

工控之小舟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 291回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1482
  • 注册:2006年11月17日
发表于:2008-08-19 13:30:10
8楼

       安全!!!

 

lyc168

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:37帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:291
  • 注册:2006年11月26日
发表于:2008-08-19 13:44:58
9楼
安全第一,警钟长鸣,呵呵

tl2007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2008年6月17日
发表于:2008-08-19 16:37:49
10楼

"电工不了解潜水泵电缆接线颜色,零线误接相线造成漏电导致事故。"

不太明白,应该是采用的接零保护,那相线接至外壳就已形成了单相接地,难道空开不动作?

大喜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2007年6月25日
发表于:2008-08-19 21:10:27
11楼

yechaofei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2008-08-22 21:04:21
12楼

是啊,应该是潜水泵本身的绝缘出了问题吧

 

 

向上

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:436
  • 注册:2008年4月29日
发表于:2008-08-22 22:04:24
13楼

学习了,安全第一。警钟长鸣