220V的电动执行机构,航空插座13为N,14为L,3为正装,8为反转,3和8之间测的阻值64欧姆,3和13,8和13均不通,但是通点后执行机构动作,这是为什么呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
枫风雨霖
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 1732回
年度积分:0
历史总积分:9612
注册:2006年1月15日
发表于:2008-08-09 18:54:11
1楼
你说的有什么意义吗,电动执行机构内部还有电路的。要具体电路来分析问题